9.1 继电保护和安全自动装置规划
(1)现状情况
都昌县现有110kV变电站1座,35kV变电站6座,110kV新桥变由九江公司管理维护。由于农改资金不足,只有蔡岭、三汊港变的继电保护和安全自动装置改为微机监控系统,周溪变按无人值守设计的,但配套设备并未安装,其余各站均为电磁式保护装置。
(2)存在的问题
1)由于运行时间长,二次系统未改造的变电站继电器老化严重,时常造成继电保护不正确动作或拒动。
2)蔡岭、三汊港变微机继电保护产品的制造质量仍需提高,自投运以来因制造部门责任多次造成继电保护不正确动作,保护的监控系统的接口标准还需完善。
3)周溪变按无人值守设计,主变采用高压隔离负荷开关+跌落保险的保护方式,10KV采用智能真空开关控制,因配套设备并未安装,难以监控该站运行状况。
4)全县各站故障信息系统尚未建立。
(3)规划情况
随着网络技术和通信技术在电力系统的使用,结合现有电力系统二次控制广泛应用的微机技术,使得电网在运行管理上逐步进入信息化时代,以信息处理为对象的各种管理系统(如调度自动化、变电站自动化、配电网络自动化、电力管理信息系统)是今后电力二次建设的重要部分。
(1)建立相对独立的备用通道
继续完善光纤通讯网络,增加各厂站间通信信道的备用,还可利用计算机网络传送较为重要的业务,如调度自动化信息、视频监控等,提高通讯网络的可靠性。
(2)合理利用现有通信走廊
合理利用配电系统的电缆沟道或杆塔铺设通信光缆,使其成为新的经济增长点,也可保证电力光缆的安全运行,结合配网自动化,建成变电所与开关站的通信网络。
(3)更新落后设备
对较为落后的设备进行升级或更新,使其满足现在及今后的业务发展。
(4)充分利用现有的通信资源
比如建立电力客户服务中心,以方便客户为宗旨,提高电力企业服务水平,建立会议电视系统等。
(5)建立通信监控系统,实现局电力通信网的监控管理。
(6)建立电源、用户引入线等多级避雷设施,最大限度的降低雷电对设备造成的损失。
(7)通过多种方式提高通信人员的技术水平,提高通信系统的利用效率。
9.3 配电自动化规划
(1)继续巩固电网调度自动化升级后取得的重大进步,逐步提高调度自动化的应用水平,进一步完善地调主站系统功能,积极开发、应用电力应用软件,初步实现网落拓扑、状态估计、运行安全分析、中、长期负荷预测、最佳潮流、无功控制、网损计算、短路电流计算、调度员培训模拟等基本功能。
(2)积极采用新技术新设备,进一步提高厂站基础自动化设备的运行稳定性,提高测量精度,完善电源系统。扩大信息覆盖率,增加对电厂、电站的上网信息以及压力、流量等非电气量信息的采集。
(3)实施变电所遥控和无人值班工作,城区和城郊变电所在规划期内,全部达到无人值班和少人值班的目标。
(4)建成地区电网电能量自动分时结算系统,实现与大电网、各县(市)关口以及大用户的电量结算由人工操作变为计算机自动统计。电量由历史型变为实时型,全面实现电能量的采集、统计和计算等商业化功能,逐步满足市场化营运要求。
(5)在规划期内,完善电力实时三级数据网(省/地级)、提高应用水平,实现与大电网间的实时数据高速通信。完成电力实时四级数据网(地/县级)建设,实现与9个县(市、区)、集控站以及重要厂站的高速数据交换。
(6)县调自动化工作在全面通过实用化验收的基础上加强运行管理,定期进行实用化复查,加强应用软件的开发,不断提高自动化系统的应用水平。同时重视新产品、新技术的应用,及时更新改造基础自动化设备。
在电网自动化系统的建设过程中,应逐步建设完善以下五大系统:
(1)SCADA系统:智能数据采集系统,应具有良好的开放性,开发电网的高级应用程序与应用功能,提高数据的应用效率;
(2)MIS系统:调度管理信息系统,其完成的功能主要是为调度生产服务的五大专业,即调度、运行方式、继电保护、自动化、综合查询,目前该系统在黄岩试运行;
(3)EMS系统:能量管理系统;
(4)GIS系统:地理信息系统,该系统利用软件技术,形成一个具有地理环境信息、电网资料和用户信息的分层管理基础数据库,为电网运行管理提供一个有效的、能操作的具有地理信息的网络模型,也为DMS提供基础数据库平台;
(5)DMS系统:配电管理系统,该系统不仅可以建立和建全各种电力设备和线路的技术档案,而且可以实现拓扑网络着色、自动动态连接、小区分割处理、跳闸事故报警、电能计费等功能,为实时应用、提高企业管理水平打下基础。
9.4 二次规划改造规模
都昌县各规划年二次规划及改造规模具体结果见表9-1。
表9-1 都昌县二次规划及改造规模表(2004~2010年)
序号 |
项目名称 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
合计 |
1 |
继电保护(套) |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
2 |
通信 |
2.1 |
光缆(km) |
0 |
50 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
2.2 |
其他(km) |
0 |
60 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
3 |
自动化 |
3.1 |
调度自动化 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
主站(座) |
0 |
6 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
3.2 |
配电自动化 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
监控线路条数(条) |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
|
遥控开关台数(台) |
0 |
15 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
由表9-1可知,2004~2010年间,都昌县规划、改造继电保护设备4套;规划、改造通信项目共涉及光缆110km,其他通讯设施90km;规划、改造调度自动化2套、主站8座,规划、改造配电自动化设备共涉及监控线路20条、遥控开关27台。