• 15074阅读
  • 33回复

都昌“十一五”农村电网2010年发展规划及2020年远景目标展望 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
15921
积分
397143
贡献值
584
都币
1
在线时长: 6724小时
注册时间: 2005-09-04
我的老家
苏山乡
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-01

目   录


第一章 前 言. 1


1.1 编制依据. 1


1.2 规划的指导思想和原则. 1


1.3 规划范围和规划年限. 3


第二章 国民经济和社会发展概述. 4


2.1 区域概况. 4


2.2 国民经济和社会发展概况. 4


2.3 总体规划概况. 5


第三章 农网现状分析. 7


3.1 电源现状. 7


3.2 供电网现状. 7


3.2.1 农村电网规模. 7


3.2.2 无功补偿配置. 10


3.2.3 农村电网结构分析. 11


3.3 电力需求现状. 12


3.3.1 电力需求总体状况. 12


3.3.2 用电结构变化. 14


3.4 主要技术经济指标. 15


3.5 “两改一同价”实施情况分析. 16


3.5.1 农村电网建设与改造工程规模. 16


3.5.2 农网改造技术经济评价. 17


3.5.3 农电体制改革和同网同价情况. 17


3.5.4 农网改造取得的主要成绩. 18


3.6 当前农网存在的主要问题. 19


第四章 农村电力需求预测. 21


4.1 适应全面建设小康社会的农村经济发展预测. 21


4.2 影响农村电力市场的主要因素. 21


4.3 农村电力需求预测. 23


4.3.1 负荷预测方法. 23


4.3.2 负荷预测结果. 24


4.3.3 负荷预测结果分析. 26


第五章 农村电力供应预测. 27


5.1 区域110kV以上主网布局规划. 27


5.2 地方小水电、风电等电源规划. 27


5.2.1 农村小水电、风电、太阳能等可再生能源情况. 27


5.2.2 农村可再生能源的开发预测. 27


第六章 农网规划目标和原则. 28


6.1 农网发展的中、远期目标. 28


6.2 农网规划主要技术原则. 28


6.2.1 总体要求. 28


6.2.2 主要技术原则. 29


第七章 农村高压配电网发展规划. 34


7.1 电力平衡. 34


7.2 变电站布局规划. 36


7.2.1 变电站规划结果. 36


7.2.2 变电容载比. 38


7.3 高压网架规划. 39


7.3.1 总体思路. 39


7.3.2 网架规划结果. 39


7.4 无功补偿容量估算. 41


7.4.1 无功补偿目标与原则. 41


7.4.2 无功补偿设备装设方式. 42


7.4.3 无功补偿设备容量估算. 42


7.5 短路电流计算. 43


第八章 农村中低压配电网发展规划. 45


8.1 变电站供电范围划分. 45


8.2 配变容量和台数规模估算. 48


8.3 中压线路建设改造规划. 48


8.4 低压线路长度估算. 50


8.5 一户一表工程估算. 51


8.6 中低压配网建设规模汇总. 51


第九章 二次专项规划. 53


9.1 继电保护和安全自动装置规划. 53


9.2 通信网规划. 53


9.3 配电自动化规划. 54


9.4 二次规划改造规模. 55


第十章 投资估算和经济分析. 56


10.1 农网建设投资估算. 56


10.1.1 建设项目单位工程造价. 56


10.1.2 建设项目的投资估算. 57


10.1.3 投资估算汇总. 59


10.2 经济评价. 60


10.2.1 资金筹措分析. 60


10.2.2 还本付息测算分析. 60


10.3 综合效益分析. 61


第十一章 主要结论及政策建议. 63


11.1 主要结论. 63


11.2 政策建议. 68


 


图   集


图一  2003年九江市都昌县35kV及以上电网地理接线


图二  2005年九江市都昌县35kV及以上电网地理接线


图三  2010年九江市都昌县35kV及以上电网地理接线


 

intermapper中文官方网站
 
发帖
*
积分
*
贡献值
*
都币
*
在线时长: 小时
注册时间: *
我的老家
只看该作者 33楼 发表于: 2010-06-21
谢谢了,拜读了!!!

发帖
15921
积分
397143
贡献值
584
都币
1
在线时长: 6724小时
注册时间: 2005-09-04
我的老家
苏山乡
只看该作者 32楼 发表于: 2009-08-01

10.3 综合效益分析
配电网是电力供应的末端环节,能否安全可靠的运行直接影响到千家万户的生活。通过本次规划可以看到,都昌县电网经过2005~2010年期间建设后,将逐步形成供电可靠、网架合理的配电网络,可为供电企业甚至整个社会都带来多方面的综合效益。


1.从完善电力网络的角度


通过规划、建设和改造,整个电网无论从结构上还是供电效率和供电质量方面都会有相当大的完善与提高:


(1)在网架结构方面,根据规划,都昌县电网将逐步形成结构清晰合理的骨干网架,适应性很强。方案实施后,电网络的运行完全满足安全、稳定、经济的要求,调度方式灵活。


(2)在电网电能损耗方面,通过规划、建设和改造,合理的分布电源点,有效减小供电半径,均匀分配负荷,同时增大中压配电网导线截面,改造旧线、更换高耗能变压器,都将对降低配电网电能损耗起到积极作用。


(3)在电能质量方面,随着网络结构日益完善,中压线路长度大为缩短,线路截面分布情况合理,将使配电网电压质量得到明显提高。


2.从供电企业效益的角度


电力企业担负向社会提供高质量高效率的供电任务,但同时也要参与市场竞争,必须考虑投资的回报和企业的不断壮大与发展。


在经济效益方面,通过对配电网建设和改造,电力企业的经济效益也将得到有效的提高,无论是网损的降低,供电能力的增强,供电可靠性的提高还是供电质量的提高都是直接与经济效益相联系的。网损的降低,实际上降低了成本,可以直接带来节电效益;增强了供电能力,大大增加了售电量,可以直接增加售电收入;提高供电可靠性,就减少了年停电次数和停电时间,延长了年供电时间,同样增加了售电量;提高电能质量,满足了电压合格率的要求,可以说是供电企业产品质量的提高,也必定带来经济效益。


在管理方面,完善了硬件设备,提高了供电质量和供电效率,反过来必然会推动供电企业主动的提高自身管理水平和人员素质,以适应扩大企业规模,进一步发展的要求。


3.从整体社会效益的角度


供电企业不同于一般的企业,从事着具有社会公益性的事业,承担着向社会供电的责任和义务,不断完善自身的服务观念和服务水平,是必然要求。同时,供电企业的不断发展与服务质量的提高,也将对社会的发展和人民生活水平的提高起到促进作用。


(1)加大对配电网络的建设力度,符合国家加大基础设施建设,扩大内需,拉动经济增长的宏观战略,因为,它将带动社会中方方面面的经济增长,如:有效的推动电器制造业、建筑业的发展,提高社会就业率等等。


(2)供电可靠性的提高,电能质量的改善,都将使企业的产品质量相应提高,从而带来经济效益;对于居民用户而言,保证了供电质量,将促进家用电器发展,增加用电量,一些用电少和新开发的地区,也会增加用电量,从而带来经济效益,同时促进了人民生活水平的提高。


(3)通过配电网络的规划、建设和改造,节能降耗,有利于节省有限的资源,也有利于保护环境。


综合以上的方方面面,说明供电网络作为国家的基础设施,进行大规模建设和改造是符合国家和社会的整体利益的。


 


第十一章 主要结论及政策建议
11.1 主要结论
1.区域概况


(1)都昌县占地面积约2669.5km2,辖12个镇、17个乡,常住人口近72.08万人。


(2)都昌县自然环境、地理位置比较优越,为经济发展提供了良好的外部环境。


(3)都昌县国民经济以第一、三产业为主,全区经济保持了高速发展态势。2003年瑞昌国内生产总值为12.89亿元,增长率为25.74%,人均GDP达到1788元;在国民经济快速发展的同时,都昌县产业结构进一步优化。


2.电网现状分析


本次规划对都昌县电网的现状建设、运行情况进行分析,以期从中找到现状电网的供电瓶颈,为具体规划方向做好准备。


(1)电网规模


都昌县电网位于九江电网的东部,共涉及110kV、35kV、10kV和400V四个电压等级,其中,110kV电网由区外的220kV海山变供电,35kV电网由都昌县内的110kV变电站供电,10kV和400V电网由110kV、35kV变电站共同供电,以35kV变电站供电为主。2003年都昌县最大负荷为25.0MW。


1)电源


共有1座水电站,为大港水电站,发电总装机容量为640KW,装机容量较小,主要靠主网供电。


2)高压配网


①变电站:共有7座变电站,其中,110kV站1座,35kV站6座,总容量95.7MVA,110kV变电容量51.5MVA,35kV变电容量44.2MVA,容载比分别为2.06和2.21。


②线路:35kV线路6回,总长度101.88km,均为钢芯铝绞线(LGJ),截面以70mm2为主。110kV、35kV电网的线路接线模式均以辐射型接线为主。


3)中压配网


①线路:共44条,均为架空线路,主干总长342.47km,均为钢芯铝绞线(LGJ),截面以95mm2、70mm2为主。


②配变:10kV配变1490台,总容量76028kVA。


(2)电力需求


2003年电网用电量为0.7545亿kWh,其中,以第一产业用电量为主,最大负荷25.0MW。人均用电量、人均最高负荷分别104.68kWh/人、34.68W/人,全地区平均负荷密度为9.37 kW/km2,从一个侧面反映出了都昌县电力市场还有较大的发展空间。


(3)电网技术指标


2003年都昌县供电可靠率为99.60%,电压合格率为96.27%,线损率为12.68%。


(4)配网存在问题


通过对都昌县现状高中压电网的深入分析,发现现状电网存在如下问题。


1)高压配网


①110kV变电容量不足,考虑到农村地方负荷增长的可能及提高其供电可靠性,应在未来加快110kV变电站建设。


②35kV网络结构薄弱,呈放射状,均为单回路供电。现状网中有5条35kV线路尚未得到改造。电网供电可靠性差。


③由于苏山乡石材工业的发展,负荷也逐年上升,急需新建35kV变电站。


④电网电压波动大,严重影响全县电压质量,且大部分变电站主变都不能有载调压,为改善电压质量,急需将变电站主变改造为有载调压。


⑤因受农网改造资金制约,只有部分变电站实行了综合自动化改造,营销网络也只有县城实现了自动化,调度尚无资金实现自动化改造,自动化程度低。


2)中压配网


①由35kV变电站布点不够,导致10kV线路供电半径普遍偏大,有22个乡镇超过15km,线路末端电压长期偏低。


②因受农网改造资金制约,目前全县尚有近两万户农户未进行改造,未改造的线路线径过小,线路延伸过长,绝缘化程度不高,线损率高,安全隐患多。


③因农网一、二期资金不足和设计等诸多原因,全县90%以上的公变没有低压侧一级、二级保护和无功补偿设备,尚有部分10kV主干线多达40km未进行改造(如和合、南峰10kV线路)。


3.电力需求预测


对规划区总电量、负荷及分区负荷进行预测,并结合专家意见得出最终预测结果。具体结果如下:


(1)2005年、2010年预测负荷分别39.80MW、63.78MW,2020年预测负荷为117.5MW,2003~2010年总负荷年均增长率为14.32%,2010~2020年总负荷年均增长率为6.31%。


(2)2005年、2010年预测总电量分别为1.48亿kWh、2.64亿kWh,2020年预测总电量为4.85亿kWh,2003~2010年总电量年均增长率为19.62%,2010~2020年总电量年均增长率为6.25%。


(3)2005年的负荷密度为14.91kW/km2,2010年的负荷密度为23.89kW/km2,2020年的负荷密度为44.03kW/km2。


4.变电站布局规划


根据负荷预测结果,利用电网规划软件,对规划区35kV、110kV变电站的站址分布及主变容量进行了优化规划。变电站最终规划结果及容载比情况如下:


(1)220kV变电站


2020年之前,都昌县内没有规划220kV变电站,由区外的海山变供电;2020年规划新建220kV都昌变,作为都昌县主供电源。


(2)110kV变电站


1)2004~2010年新建110kV变电站2座,为万里变和蔡岭110kV变,共新增变电容量71.5MVA。


2005年都昌县共有110kV变电站分别为2座,总容量为71.5MVA,容载比为1.80。


2010年都昌县共有110kV变电站分别为3座,总容量为123MVA,容载比为1.93。


2)2011~2020年增容110kV蔡岭变电站,新建110kV大树变电站,新增变电容量94.5MVA。


2020年都昌县共有110kV变电站4座,总容量为217.5MVA,容载比为1.85。


(3)35kV变电站


2004~2010年新建35kV变电站1座,为苏山变;增容35kV三汊港变电站,共新增变电容量9.45MVA。


2005年都昌县共有35kV变电站6座,总容量为34.35MVA,容载比为2.25。


2010年都昌县共有35kV变电站6座,总容量为40.65MVA,容载比为1.83。


通过规划软件,对各变电站供电范围进行计算,各变电站所带负荷均能满足安全、可靠供电的要求。


5.高压配电网规划


依据高压变电站选址结果,结合高压配电网现状,提出了规划区高压配电网规划方案。


(1)2004~2010年都昌县规划新建110kV线路3条,改造110kV、35kV线路2条、1条,采用辐射模式进行供电,共新增110kV、35kV线路长度为83km、8km。


至2005年,都昌县110kV、35kV线路长度分别为116.94km、109.88km,35kV线路共7条。


至2010年,都昌县110kV、35kV线路长度分别为130.44km、109.88km,35kV线路共7条。


(2)至2020年,110kV新桥变、万里变蔡岭变和大树变为都昌县主供电源。


6.中低压配电网规划


根据规划区社会经济发展规划确定了中低压配电网规划建设目标,并提出相关技术原则,再根据用电负荷发展预测,结合10kV配电网现状,提出了规划区中低压配电网规划方案。


(1)中压配网


2004~2010年间,都昌县改造中压架空线路7条,长度44.71km。规划新增中压线路13条,长度46.6km;其中,架空线路5条,长18.5km;电缆线路8条,长28.1km;规划新增分段开关11台。中压配变容量与台数分别增加了62813kVA、276台。无功补偿容量增加了3750kVar。


城区规划中压线路主要采用“手拉手”模式供电,通过对线路的切改使城区中压线路联络功能不断增强,提高供电可靠性;农村中压线路主要采用单辐射形式供电,通过改造使中压线路供电范围更加合理,并缩短供电半径。


2005年都昌县共有10kV线路51条,长度368.47km;其中,架空线路44条,长度342.47;电缆线路7条,长度26.0 km;配变1558台,容量91268kVA。


2010年都昌共有10kV线路57条,长度389.07km;其中,架空线路49条,长度360.97km;电缆线路8条,长度28.1km。配变1766台,容量138841kVA。


(2)低压配网


2004~2010年间,都昌县新增低压出线226条,新增长度为114.2km。其中,电缆线路100条,长度51.1km;架空线路126条,长度63.1km。新增线路平均供电半径为505m。


(3)一户一表工程


2004~2010年都昌县共改造一户一表19864户,其中,2004~2005年改造一户一表4801户,2006~2010年改造一户一表15063户。


7.二次专项规划


本规划为都昌县二次系统建设提出了总体规划原则,制定了指导性文件,并对二次系统规划及改造规模进行了汇总,具体结果如下:


2004~2010年间,都昌县规划、改造继电保护设备4套;规划、改造通信项目共涉及光缆110km,其他通讯设施90km;规划、改造调度自动化2套、主站8座,规划、改造配电自动化设备共涉及监控线路20条、遥控开关27台。


8.投资估算和经济分析


根据都昌县规划结果并结合现状电网的实际情况,对2004~2005年及“十一五”期间的工程项目进行总体安排,并就规划电网建设与改造项目进行投资估算。


(1)高压配电网投资


2004~2010年间,都昌县35kV及110kV输变电项目总投资为10353.8万元。


2004~2005年间,需要110kV输变电项目资金3625.5万元,35kV输变项目资金371.0万元,合计3996.5万元。


2006~2010年间,需要110kV输变电项目资金5337.5万元,35kV输变项目资金443.8万元,合计6357.3万元。


(2)中低压配电网投资


2004~2010年间,都昌县10kV及以下项目总投资为5328.5万元。


2004~2005年间,需要10kV及以下电网共需建设资金1956.2万元,其中,10kV项目投资1469万元,低压项目投资1369万元,无功补偿项目2.2万元,一户一表改造116万元。


2006~2010年间,需要10kV及以下项目资金3372.3万元,其中,10kV项目投资989万元,低压项目投资2014万元,无功补偿项目5.3万元,一户一表改造364万元。


(3)二次系统规划投资


2004~2010年间,都昌县二次系统规划总投资为1683万元。


2004~2005年间,需要二次系统规划共需建设资金269.6万元,其中,继电保护需投资50万元,通信系统需投资219.6万元。


2006~2010年间,需要二次系统规划共需建设资金1413.4万元,其中,继电保护需投资100万元,通信系统需投资533.4万元,自动化需投资780万元。


总上所述,2005~2010年都昌县电网规划改造工程总投资按2004年价格计算静态投资预计为16397.3万元;需要建设期利息386.70万元,本工程动态投资(即建成价)为16784.00万元。其中以自有资金出资3356.80万元,拟向银行申请融资共计(包括建设期利息386.70万元)13427.20万元。在计算中运行成本考虑了贷款付息、折旧额、维修费。为了实现资本金8%的内部收益率,需要单位电量电价中提取0.107元/kWh(含税)。


11.2 政策建议
(1)加快电网规划工作,优化电网结构


通过科学的电网规划,合理布局用电结构,努力提高电网安全、经济运行水平和供电质量。


(2)注重电网规划相关数据的收集与积累


电网规划相关数据的质量直接关系到电网规划的精度,质量高和长期积累的数据将为高精度的电网规划提供基础。


(3)加强对电力规划的宣传


与当地政府、城市规划部门以及市民建立良好的合作、沟通关系,为电网建设实施中的站址、走廊、资金等问题的解决创造条件。


(4)建立与高等院校、研究所的专业电力规划研究、咨询机构长期合作关系,利用“外脑”将国内外先进的电网规划理念和科学手段引入电网规划。


 


发帖
15921
积分
397143
贡献值
584
都币
1
在线时长: 6724小时
注册时间: 2005-09-04
我的老家
苏山乡
只看该作者 31楼 发表于: 2009-08-01

3.二次系统规划投资


都昌县2004~2010年二次系统投资安排见表10-4。


表10-4 都昌县二次系统投资安排表 (2004~2010年)









































































序号


项目


2005年


2006年


2007年


2008年


2009年


2010年


2010年


1


继电保护


50


50


0


0


0


0


100


2


通信


135


120


0


0


0


0


255


3


自动化


0


0


0


0


0


0


0


3.1


调度自动化


120


60


0


0


0


0


180


3 .2


配电自动化


80


100


0


0


0


0


180


合计(万元)


385


330


0


0


0


0


715


由表10-4可知,2004~2010年都昌县二次系统规划总投资为715万元。


(1)2004~2005年


需要二次系统规划建设资金385万元,其中,继电保护需投资50万元,通信系统需投资135万元,自动化系统投资200万元。


(2)2006~2010年


需要二次系统规划建设资金330万元,其中,继电保护需投资50万元,通信系统需投资120万元,自动化需投资330万元。


10.1.3 投资估算汇总


根据上述各项投资估算情况,对都昌县电网建设估算进行了汇总,结果见表10-5。


表10-5 都昌县农网改造投资安排汇总表(2004~2010年)                   单位:万元


























































序号


项目名称


2004年


2005年


2006年


2007年


2008年


2009年


2010年


合计


1


高压配电网


0


3996.5


3688


275


0


2394.3


0


10353.8


2


中低压配电网


269


1687.2


712.2


667.1


670


664


659


5328.5


3


二次部分


0


385


330


0


0


0


0


715


合计


269


6068.7


4730.2


942.1


670


3058.3


659


16397.3


10.2 经济评价


10.2.1 资金筹措分析


工程资金筹措办法:从2005年至2010年电网规划改造需要投入资金16784.00万元,全部工程项目投资以自有资金出资20%作为资本金,其余拟向银行申请融资解决,包括建设期利息。


都昌县规划改造工程总投资按2004年价格计算静态投资预计为16397.3万元;需要建设期利息386.70万元,本工程动态投资(即建成价)为16784.00万元。其中以自有资金出资3356.80万元,拟向银行申请融资共计(包括建设期利息386.70万元)13427.20万元。


10.2.2 还本付息测算分析


根据本次规划结果,对都昌县2004~2005、2006~2010期间的35kV及110kV输变电项目、10kV及以下项目、二次系统规划投资进行了列举,并估算了投资,预计共需要  万元,具体见表10-6。


表10-6 都昌县农网建设改造投资还本付息测算表





















































































项目


行次


 


备注


投资总额(万元)


1


16784.00


 


其中:贷款(80%)


2


13427.20


 


资本金(20%)


3


3356.80


 


贷款利率


4


5.76%


 


供电量(万kWh)


5


21915.00


 


还本付息不含税加价额(万元)


6


1968.30


=(7)+(8)+(9)+(10)


其中:贷款付息额(5.76%)


7


476.53


=(2)*(0.08549-0.05)


折旧额(20年,5%)


8


839.20


=(1)*5%


维修费(1.5%)


9


251.76


=(1)*1.5%


资本金税前利润(万元)


10


400.81


=(11)+(12)


其中:所得税


11


132.27


=(12)/0.67*0.33


税后利润


12


268.54


=(3)*0.08


销售税金及附加


13


368.07


=(6)*0.187


还本付息含税加价额(万元)


14


2336.38


=(6)+(13)


电价加价(含税,元/kWh)


15


0.107


=(14)/(5)


表10-6可以看出,在计算中运行成本考虑了贷款付息、折旧额、维修费。为了实现资本金8%的内部收益率,需要单位电量电价中提取0.107元/kWh(含税)。


为了减轻还贷压力,争取更大的还贷空间,在本次规划期内,主要包括:


(1)电价整顿直接为电费加价提供可用空间;


(2)“厂网分开,竞价上网”政策迫使各电厂努力降低发电成本,而且,各地方小型发电厂也将逐步退出发电市场,进一步降低地方电价,也可以为还贷提供可用空间;


(3)供电企业自身挖潜,降低线损,提高供电的可靠性,降低供电成本,提高单位售电量收益,为还贷创造可用空间。


发帖
15921
积分
397143
贡献值
584
都币
1
在线时长: 6724小时
注册时间: 2005-09-04
我的老家
苏山乡
只看该作者 30楼 发表于: 2009-08-01

2.中低压配电网投资


都昌县2004~2010年中低压配电网投资安排见表10-3。


表10-3 都昌县中低压配电网投资安排表 (2004~2010年)                        单位:万元

















































































































































            年 份


项 目


2004


2005


2006


2007


2008


2009


2010


合计


新增中压架空线路


0


0


52


0


0


0


0


52


新增中压电缆线路


20


1275


0


70


36


30


28


1459


改造中压线路


0


0


118


19


51


36


5


229


新增配变容量


58


95


118


112


75


81


88


627


更换配变增加容量


6


7


8


10


11


12


15


69


新增中压网分段开关


4


4


4


2


4


2


2


22


新增中压网联络开关


0


0


0


0


0


0


0


0


新增低压架空线路


60


87


102


119


126


127


135


756


新增低压电缆线路


75


135


225


249


267


267


279


1497


改造低压线路


0


12


15


20


25


28


30


130


无功补偿设备


1


1.2


1.2


1.1


1


1


1


7.5


一户一表改造


45


71


69


65


74


80


76


480


合计


269


1687.2


712.2


667.1


670


664


659


5328.5


由表10-3可知,2004~2010年都昌县10kV及以下项目总投资为5328.5元。


(1)2004~2005年


需要10kV及以下电网建设资金1956.2万元。其中,10kV项目投资1469万元,低压项目投资369万元,无功补偿项目2.2万元,一户一表改造116万元。


(2)2006~2010年


需要10kV及以下项目资金3372.3万元。其中,10kV项目投资989万元,低压项目投资2014万元,无功补偿项目5.3万元,一户一表改造364万元。


发帖
15921
积分
397143
贡献值
584
都币
1
在线时长: 6724小时
注册时间: 2005-09-04
我的老家
苏山乡
只看该作者 29楼 发表于: 2009-08-01

10.1.2 建设项目的投资估算


根据本次规划结果,对都昌县2004~2005、2006~2010期间的35kV及110kV输变电项目、10kV及以下项目、二次系统规划投资进行了列举,并估算了投资,预计共需要  万元,具体见表10-2、表10-3、表10-4。


1.高压配电网投资


都昌县2004~2010年高压配电网投资安排见表10-2。


表10-2 都昌县高压配电网投资安排表(2004~2010年)                             单位:万元































































































































































电压等级(kV)


项目


2004年


2005年


2006年


2007年


2008年


2009年


2010年


合计


110kV


1、新建输电工程


0


1737.5


1400


0


0


337.5


0


3475


2、改造输电工程


0


0


0


0


0


0


0


0


3、新建变电工程


0


1600


2000


0


0


1600


0


5200


4、改造变电工程


0


0


0


0


0


0


0


0


5、无功补偿


0


288


288


0


0


288


0


864


35kV


1、新建输电工程


0


96


0


0


0


0


0


96


2、改造输电工程


0


0


0


0


0


0


0


0


3、新建变电工程


0


230


0


230


0


0


0


460


4、改造变电工程


0


0


0


0


0


50


0


50


5、无功补偿


0


45


0


45


0


118.8


0


208.8


合计


总投资


0


3996.5


3688


275


0


2394.3


0


10353.8


其中:输电工程


0


1833.5


1400


0


0


337.5


0


3571


变电工程


0


1830


2000


230


0


1650


0


5710


无功补偿


0


333


288


45


0


406.8


0


1072.8


由表10-2可知,2004~2010年都昌县35kV及110kV输变电项目总投资为10353.8万元。


(1)2004~2005年


计划新(改)建110kV输变电工程3项,新增主变1台/20MVA,新增110kV线路69.5km,需要110kV输变电项目建设资金3625.5万元;新(改)建35kV输变电工程2项,新增主变1台/3.15MVA,新增35kV线路8km,需要35kV输变电项目建设资金371.0万元,合计3996.5万元。


(2)2006~2010年


计划新(改)建110kV输变电工程10项,新增主变1台/51.5MVA,新增110kV线路69.5km,需要110kV输变电项目共需要建设资金5337.5万元;新(改)建35kV输变电工程2项,新增主变2台/6.3MVA,无新增35kV线路,需要35kV输变电项目建设资金443.8万元,合计6357.3万元。


发帖
15921
积分
397143
贡献值
584
都币
1
在线时长: 6724小时
注册时间: 2005-09-04
我的老家
苏山乡
只看该作者 28楼 发表于: 2009-08-01

第十章 投资估算和经济分析


本章将根据都昌县规划结果并结合现状电网的实际情况,对2004~2005年及“十一五”期间的工程项目进行总体安排,并就规划电网建设与改造项目进行投资估算。


本次规划投资计算中所依据的设备单价参考了一些典型投资值。本投资估算仅作为参考,实际投资应以建设时的工程概算为准。


10.1 农网建设投资估算


10.1.1 建设项目单位工程造价


根据都昌县当地实际的设备价格和工程施工的平均报价情况,给出了电网规划所涉及的各种输变电设备的单价(包括施工费用和管理费用),见表10-1。


表10-1 都昌县单位工程综合造价(参考)





























































































































































































































































项目名称


电压等级(kV)


建设规模


造价


造价单位


一、高压


 


 


 


 


1、新建变电所


 


 


 


万元/MVA


110kV常规站


110


1×31.5MVA、2回进线、6~10回出线


2000


 


110kV终端站


110


1×31.5MVA、2回进线、4~6回出线


1600


 


2、扩建变电所


 


 


 


万元/MVA


110kV变电站


110


 


600


 


3、线路


 


 


 


万元/km


110kV线路


110


 


25


 


4、无功补偿


 


 


0.06


万元/kVar


1、新建变电所


35kV


 


 


万元/MVA


35kV常规站


 


1×63MVA、2回进线、4~6回出线


230


 


35kV终端站


 


 


100


 


2、扩建变电所


35kV


 


 


万元/MVA


35kV变电站


 


 


50


 


3、线路


 


 


 


万元/km


35kV线路


 


 


10~12


 


4、无功补偿


 


 


0.06


万元/kVar


二、中低压


 


 


 


 


1、中压架空线


10kV


70mm2


5~6


万元/km


95mm2


6~7


万元/km


120mm2


7~8


万元/km


2、中压绝缘线


10kV


95mm2


12~13


万元/km


120mm2


13~14


万元/km


150mm2


14~15


万元/km


3、中压电缆


10kV


95mm2


33


万元/km


120mm2


35


万元/km


150mm2


41


万元/km


4、低压电缆


 


3×95mm2+1×50mm2


36


万元/km


3×70mm2+1×35mm2


29


万元/km


5、低压绝缘线


高低压同杆架设


120mm2+70mm2(高压+低压)


17


万元/km


6、配变


 


63kVA


1.2


万元/台


100kVA


1.5


万元/台


200kVA


1.8


万元/台


315kVA


2.5


万元/台


7、分段开关


 


 


8


万元/台


8、无功补偿


 


 


0.002


万元/kVar


9、一户一表改造


 


 


243(含表)


元/户


发帖
15921
积分
397143
贡献值
584
都币
1
在线时长: 6724小时
注册时间: 2005-09-04
我的老家
苏山乡
只看该作者 27楼 发表于: 2009-08-01

第九章 二次专项规划


9.1 继电保护和安全自动装置规划


(1)现状情况


都昌县现有110kV变电站1座,35kV变电站6座,110kV新桥变由九江公司管理维护。由于农改资金不足,只有蔡岭、三汊港变的继电保护和安全自动装置改为微机监控系统,周溪变按无人值守设计的,但配套设备并未安装,其余各站均为电磁式保护装置。


(2)存在的问题


1)由于运行时间长,二次系统未改造的变电站继电器老化严重,时常造成继电保护不正确动作或拒动。


2)蔡岭、三汊港变微机继电保护产品的制造质量仍需提高,自投运以来因制造部门责任多次造成继电保护不正确动作,保护的监控系统的接口标准还需完善。


3)周溪变按无人值守设计,主变采用高压隔离负荷开关+跌落保险的保护方式,10KV采用智能真空开关控制,因配套设备并未安装,难以监控该站运行状况。


4)全县各站故障信息系统尚未建立。


(3)规划情况


随着网络技术和通信技术在电力系统的使用,结合现有电力系统二次控制广泛应用的微机技术,使得电网在运行管理上逐步进入信息化时代,以信息处理为对象的各种管理系统(如调度自动化、变电站自动化、配电网络自动化、电力管理信息系统)是今后电力二次建设的重要部分。


9.2 通信网规划


(1)建立相对独立的备用通道


继续完善光纤通讯网络,增加各厂站间通信信道的备用,还可利用计算机网络传送较为重要的业务,如调度自动化信息、视频监控等,提高通讯网络的可靠性。


(2)合理利用现有通信走廊


合理利用配电系统的电缆沟道或杆塔铺设通信光缆,使其成为新的经济增长点,也可保证电力光缆的安全运行,结合配网自动化,建成变电所与开关站的通信网络。


(3)更新落后设备


对较为落后的设备进行升级或更新,使其满足现在及今后的业务发展。


(4)充分利用现有的通信资源


比如建立电力客户服务中心,以方便客户为宗旨,提高电力企业服务水平,建立会议电视系统等。


(5)建立通信监控系统,实现局电力通信网的监控管理。


(6)建立电源、用户引入线等多级避雷设施,最大限度的降低雷电对设备造成的损失。


(7)通过多种方式提高通信人员的技术水平,提高通信系统的利用效率。


9.3 配电自动化规划


(1)继续巩固电网调度自动化升级后取得的重大进步,逐步提高调度自动化的应用水平,进一步完善地调主站系统功能,积极开发、应用电力应用软件,初步实现网落拓扑、状态估计、运行安全分析、中、长期负荷预测、最佳潮流、无功控制、网损计算、短路电流计算、调度员培训模拟等基本功能。


(2)积极采用新技术新设备,进一步提高厂站基础自动化设备的运行稳定性,提高测量精度,完善电源系统。扩大信息覆盖率,增加对电厂、电站的上网信息以及压力、流量等非电气量信息的采集。


(3)实施变电所遥控和无人值班工作,城区和城郊变电所在规划期内,全部达到无人值班和少人值班的目标。


(4)建成地区电网电能量自动分时结算系统,实现与大电网、各县(市)关口以及大用户的电量结算由人工操作变为计算机自动统计。电量由历史型变为实时型,全面实现电能量的采集、统计和计算等商业化功能,逐步满足市场化营运要求。


(5)在规划期内,完善电力实时三级数据网(省/地级)、提高应用水平,实现与大电网间的实时数据高速通信。完成电力实时四级数据网(地/县级)建设,实现与9个县(市、区)、集控站以及重要厂站的高速数据交换。


(6)县调自动化工作在全面通过实用化验收的基础上加强运行管理,定期进行实用化复查,加强应用软件的开发,不断提高自动化系统的应用水平。同时重视新产品、新技术的应用,及时更新改造基础自动化设备。


在电网自动化系统的建设过程中,应逐步建设完善以下五大系统:


(1)SCADA系统:智能数据采集系统,应具有良好的开放性,开发电网的高级应用程序与应用功能,提高数据的应用效率;


(2)MIS系统:调度管理信息系统,其完成的功能主要是为调度生产服务的五大专业,即调度、运行方式、继电保护、自动化、综合查询,目前该系统在黄岩试运行;


(3)EMS系统:能量管理系统;


(4)GIS系统:地理信息系统,该系统利用软件技术,形成一个具有地理环境信息、电网资料和用户信息的分层管理基础数据库,为电网运行管理提供一个有效的、能操作的具有地理信息的网络模型,也为DMS提供基础数据库平台;


(5)DMS系统:配电管理系统,该系统不仅可以建立和建全各种电力设备和线路的技术档案,而且可以实现拓扑网络着色、自动动态连接、小区分割处理、跳闸事故报警、电能计费等功能,为实时应用、提高企业管理水平打下基础。


9.4 二次规划改造规模


都昌县各规划年二次规划及改造规模具体结果见表9-1。


表9-1 都昌县二次规划及改造规模表(2004~2010年)













































































































序号


项目名称


2004年


2005年


2006年


2007年


2008年


2009年


2010年


合计


1


继电保护(套)


0


2


2


0


0


0


0


4


2


通信


2.1


光缆(km)


0


50


60


0


0


0


0


110


2.2


其他(km)


0


60


30


0


0


0


0


90


3


自动化


3.1


调度自动化


0


1


1


0


0


0


0


2


 


主站(座)


0


6


2


0


0


0


0


8


3.2


配电自动化


0


0


0


0


0


0


0


0


 


监控线路条数(条)


0


10


10


0


0


0


0


20


 


遥控开关台数(台)


0


15


12


0


0


0


0


27


由表9-1可知,2004~2010年间,都昌县规划、改造继电保护设备4套;规划、改造通信项目共涉及光缆110km,其他通讯设施90km;规划、改造调度自动化2套、主站8座,规划、改造配电自动化设备共涉及监控线路20条、遥控开关27台。


发帖
15921
积分
397143
贡献值
584
都币
1
在线时长: 6724小时
注册时间: 2005-09-04
我的老家
苏山乡
只看该作者 26楼 发表于: 2009-08-01

下面对都昌县各规划年10kV配电线路规划结果具体介绍。


1.   2004~2005年中压线路


(1)改造线路


都昌县2004~2005年没有中压改造线路。


(2)新建线路


新建10kV线路7条,分别为县城变(1条)、 苏山(1条)和万里变(5条)出线。新建线路均为电缆线路,长度为26.0km。


2004~2005年新增分段开关4台。


2005年都昌县共有10kV线路51条,长度为368.47km;其中,架空线路44条,长度为342.47km;电缆线路7条,长度为26.0km。


2.2006~2010年中压线路


(1)改造线路


改造10kV线路7条,分别为多宝变(1条)、三汊港变(1条)、狮山变(3条)和蔡岭35kV变(2条)出线,由小线径更换为LGJ-120线路,长度为44.71km。


(2)新建线路


新建10kV线路6条,长度为20.6km,其中,架空线路5条,分别为蔡岭110kV变(2条)、万里110kV变(3条)出线,线型多为JKLYJ-240、LGJ-150,长度为18.5km,;电缆线路1条,为三汊港变出线,线型YJV-3×300,长度为2.1km。


2006~2010年新增分段开关7台。


2010年都昌县共有10kV线路57条,长度为388.97km;其中,架空线路49条,长度为360.87km;电缆线路8条,长度为28.1km。


8.4 低压线路长度估算


根据低压配电网的供电半径限制、配变的平均容量及平均供电半径,对都昌县低压线路长度进行估算,具体结果见表8-6。




表8-6 都昌县低压线路规划结果表(2004~2010年)     

































































           年 份


项 目


2004


2005


2006


2007


2008


2009


2010


合计


新增电缆条数


5


9


15


17


17


18


19


100


新增电缆长度(km)


2.5


4.5


7.5


8.3


8.9


9.3


10.1


51.1


新增架空条数


10


15


17


20


21


21


22


126


新增架空长度(km)


5


7.3


8.5


9.9


10.5


10.6


11.3


63.1


总长度(km)


7.5


11.8


16


18.2


19.4


19.9


21.4


114.2


由表8-6可知,2004~2010年间,都昌县新增低压出线226条,新增长度为114.2km,新增线路平均供电半径为505m。其中,新增电缆线路100条,新增电缆长度51.1km;新增架空线路126条,新增架空长度63.1km。


下面对都昌县各规划年低压线路规划结果具体介绍。


1.2004~2005年低压线路


新增低压出线39条,新增长度为19.3km,新增线路平均供电半径为495m。其中,新增电缆线路14条,新增电缆长度7.0km;新增架空线路25条,新增架空长度12.3km。


2.2006~2010年低压线路


新增低压出线187条,新增长度为94.9km,新增线路平均供电半径为507m。其中,新增电缆线路86条,新增电缆长度44.1km;新增架空线路101条,新增架空长度50.8km。


8.5 一户一表工程估算


都昌县户表工程在前期网改过程已有所进行,涉及点多面广,在各规划年内还要逐步增加户表数量,具体结果见表8-7。


表8-7 都昌县一户一表改造工程表(2004~2010年)      
























    年份


项目


2004


2005


2006


2007


2008


2009


2010


合计


户数


1863


2938


2856


2710


3037


3300


3160


19864


由表8-7可知,2004~2010年都昌县共改造一户一表19864户,其中,2004~2005年改造一户一表4801户,2006~2010年改造一户一表15063户。


8.6 中低压配网建设规模汇总


根据上述中低压配网规划建设情况,对都昌县中低压配网建设规模进行了汇总,结果见表8-8、表8-9。


表8-8 都昌县中低压配网建设规模汇总表(2004~2010年)    


















































































































              年 份


项 目


2004


2005


2006


2007


2008


2009


2010


合计


中压电缆线路长度(km)


0.5


25.5


--


2.1


--


--


--


28.1


中压架空线路长度(km)


--


--


6.6


--


4.6


3.8


3.5


18.5


配变台数(台)


32


36


38


40


42


43


45


276


配变容量(kVA)


5760


9480


11840


11200


7560


8100


8873


62813


分段开关数(台)


2


2


2


1


2


1


1


11


低压电缆线路长度(km)


2.5


4.5


7.5


8.3


8.9


9.3


10.1


51.1


低压架空线路长度(km)


5


7.3


8.5


9.9


10.5


10.6


11.3


63.1


低压开关柜(个)


6


7


9


10


12


11


13


68


无功补偿容量(kVar)


500


600


600


550


500


500


500


3750


一户一表(户)


1863


2938


2856


2710


3037


3300


3160


19864


表8-9 都昌县中压配网规模汇总表






























       年 份


项 目


2003


2005


2010


中压电缆线路长度(km)


0


26.0


28.1


中压架空线路长度(km)


342.47


342.47


360.97


配变台数(台)


1490


1558


1766


配变容量(kVA)


76028


91268


138841



发帖
15921
积分
397143
贡献值
584
都币
1
在线时长: 6724小时
注册时间: 2005-09-04
我的老家
苏山乡
只看该作者 25楼 发表于: 2009-08-01

8.2 配变容量和台数规模估算


根据负荷预测结果,对都昌县各规划年中压配变容量与台数进行估算,配变包括箱式变、柱上变、开关房的配变、配电房的配变等,具体结果见表8-2。


表8-2 都昌县新增配变规划结果表(2004~2010年)   
































































          年 份


项  目


2004


2005


2006


2007


2008


2009


2010


合计


配变总容量(kVA)


5760


9480


11840


11200


7560


8100


8873


62813


配变总台数


32


36


38


40


42


43


45


276


公变容量(kVA)


2400


2600


3000


3200


3400


3800


4000


22400


公变台数


12


13


15


16


17


19


20


112


无功补偿(kVar)


500


600


600


550


500


500


500


3750


由表8-2可知,2004~2010年间,都昌县中压配变容量与台数分别增加了62813kVA、276台,其中,公变容量、台数分别增加了22400kVA、112台,无功补偿容量增加了3750kVar。


下面对都昌县各规划年10kV配变规划结果具体介绍。


1.2004~2005年配变容量和台数


中压配变容量与台数分别增加了15240kVA、68台,其中,公变容量、台数分别增加了5000kVA、25台,无功补偿容量增加了1100kVar。


2005年都昌县共有配变1558台,容量91268kVA。


2.2006~2010年配变容量和台数


中压配变容量与台数分别增加了47573kVA、208台,其中,公变容量、台数分别  17400kVA、87台,无功补偿容量2650kVar。


2005年都昌县共有配变1766台,容量138841kVA。


8.3 中压线路建设改造规划


根据中压配电网技术改造原则,对都昌县中压配电网新建线路及改造线路进行规划,主要是提高网络技术含量,调整负荷,适应城市发展,并沿城建规划的主要街道建设架空线路,根据需要将重要地段架空线路改造为电缆线路。城区中压线路主要采用“手拉手”模式供电,通过对线路的改造使城区中压线路联络功能不断增强,提高供电可靠性;农村中压线路主要采用单辐射形式供电,通过改造使中压线路供电范围更加合理,并缩短供电半径。具体结果见表8-3、表8-4、表8-5。


表8-3 都昌县10kV线路改造规划表(2004~2010年)





































































线路名称


变电站名称


架空、电缆


主干线长度(km)


原导线型号


新导线型号


投运时间(年)


春桥线


蔡岭35kV变


架空


10.55


LGJ-70


LGJ-120


2006


鸣山线


蔡岭35kV变


架空


10.40


LGJ-50


LGJ-120


2006


三汊港线


三汊港变


架空


3.24


LGJ-50


LGJ-120


2006


狮山线


狮山变


架空


3.77


LGJ-35


LGJ-120


2007


中馆线


狮山变


架空


8.65


LGJ-70


LGJ-120


2008


杭桥线


狮山变


架空


7.16


LGJ-70


LGJ-120


2009


多宝线


多宝变


架空


0.94


LGJ-50


LGJ-120


2010


表8-4 都昌县10kV线路新增规划表(2004~2010年)

























































































线路名称


变电站名称


主干线长度(km)


导线型号


投运时间(年)


联络线


县城变


0.5


YJV-3×300


2004


工业园线


万里变


3.4


YJV-3×300


2005


芙容线


万里变


2.5


YJV-3×300


2005


阳光小区


万里变


3.2


YJV-3×300


2005


西南线


万里变


3.8


YJV-3×300


2005


东环线


万里变


1.3


YJV-3×300


2005


工业区


苏山变


11.3


YJV-3×300


2005


工业园1线


蔡岭110kV变


3.1


JKLYJ-240


2006


工业园2线


蔡岭110kV变


3.5


JKLYJ-240


2006


三汊港线


三汊港变


2.1


YJV-3×300


2007


沿湖线


万里变


4.6


LGJ-150


2008


七角线


万里变


3.8


LGJ-150


2009


芙容工业园


万里变


3.5


LGJ-150


2010


表8-5 都昌县10kV 配电线路规划统计结果表(2004~2010年)











































































         年 份


项  目


2004


2005


2006


2007


2008


2009


2010


合计


新增电缆条数


1


6


--


1


--


--


--


8


新增电缆长度(km)


0.5


25.5


--


2.1


--


--


--


28.1


新增架空线条数


--


--


2


--


1


1


1


5


新增架空线长度(km)


--


--


6.6


--


4.6


3.8


3.5


18.5


总长度(km)


0.5


25.5


6.6


2.1


4.6


3.8


3.5


46.6


分段开关数(台)


2


2


2


1


2


1


1


11


由表8-3、8-4、表8-5可知,2004~2010年间,都昌县改造中压架空线路7条,改造线路44.71km。规划新增中压线路13条,新增中压线路46.6km;其中,新增中压架空线路5条,新增中压架空线路18.5km;新增中压电缆线路8条,新增中压电缆线路28.1km;规划新增分段开关11台。