6.1 农网发展的中、远期目标
解决电网仍然存在的线损高、供电可靠性低、电能质量差的问题,将电网建设成网架坚实、布局合理、装备先进、供电能力强、自动化程度较高的电网,实现安全、优质、经济的供电目标。
规划总体目标为:
(1)优化电网结构,满足各类用电负荷增长的需要,能满足“N-1”或更高供电要求;
(2)使各项经济技术指标(线损指标、电压质量、供电可靠性、容载比等)电网技术装备等达到预期目标;
(3)使电网建设资金和周期取得好的经济效果,设备更新、网络布局更合理,有较先进自动化网络程度,不搞低水平的重复建设。
6.2 农网规划主要技术原则
6.2.1 总体要求
(1)提升网络的电压水平,110kV应作为县城电网的主网架,县城电网逐步减少35kV电压等级,避免重复降压,经济发达地区考虑220kV电压等级。
(2)加强网络覆盖面,力争平均每乡一个35kV变电站。
(3)努力提高农村电力网的供电可靠性。在较发达地区和有重要负荷的地方,尽可能提供两个独立电源。
(4)110kV、35kV变电站布局应分层分区、降低线损、避免重复建设。
(5)110kV变电站的主变台数一般按二台配置,容量的选择为“当一台断开时,另一台主变的容量应满足70%的全部负荷”。
(6)对于县城、乡镇附近有2座及以上110kV变电站,中低压网络可互为备用时,一般按2.0的容载比选择主变容量。
(7)农村电力网接线应简单可靠、操作安全方便,便于发展和过渡,降低建设和运行费用。
(8)电网供电半径合理,在负荷密度较大地区增加变电站的布点,以缩短供电半径。负荷密度小的地区,在保证电压质量和适度控制线损的前提下,10kV线路供电半径可以适当延长。
(9)在经济发达和有条件的地区,电网改造工作要同调度自动化、配电自动化、变电站无人值班、无功优化结合起来。暂时无条件的也应在结构布局、设备选择等方面予以考虑。
6.2.2 主要技术原则
1.高压配电网
(1)变电站
1)新建变电站宜按两回进线、不少于两台主变压器设计。
2)变电站主变压器应采用有载调压节能型变压器,其他设备宜选用自动化、无油化、少维护产品。
3)110kV输变电工程的建设应满足10~15年用电发展需要。工程建设必须严格执行国家现行的有关规程、规范。变电站的建设应从全局出发,采用中等适用的标准。
4)35kV变电站的建设应坚持“多布点、短半径”的原则,向“户外式、小型化、低造价、安全可靠、技术先进”的方向发展。标准可考虑10年负荷发展的要求,一般按两台主变设计,要考虑无人值班,变电站进出线路尽量考虑两回及以上接线,线路应采用环网接线方式开环运行,或根据情况采用单放射式接线方式。
5)变电站高压侧主接线宜采用线路变压器组或桥式接线;低压侧主接线宜采用单母线分段接线。
6)变压器运行率在两台主变时为65%;变压器过载系数1.3,过载时间2小时,在短时间内将过载负荷转出去。
7)主变压器容量与配电变压器容量之比宜采用1:2.5,配电变压器容量与用电设备容量之比宜采用1:1.5~1:1.8。
8)变电站应合理配置无功补偿电容器,其容量直接按主变容量的10%~30%确定,宜采用集合式或干式电容器。
(2)线路
1)高压架空配电线路导线截面的选择:110kV不宜小于150mm2;35kV在县城不宜小于120mm2,在农村不宜小于95mm2,应采用稀土铝钢芯铝绞线。
2)线路供电半径:35kV线路不大于40km;110kV线路不大于150km。
3)架空线路杆塔的选择:县城一般情况只采用钢筋混凝土杆塔,特殊情况可采用铁塔或钢管塔。
4)线路运行率:线路为单回路时,运行率为100%;线路为双回路时,短时间允许过载率为100%时,正常运行率为50%。
(3)网络结构
高压配电网络采用单环网、辐射接线模式供电。
2.中压配电网
(1)配电设备及设施
1)农村配电变压器台区应按“小容量、多布点、短半径”的原则建设和改造,新建和改造的台区,应采用节能型低损耗配电变压器,配电变压器容量以现有负荷为基础,适当留有余地。新增加生活用电变压器,单台容量一般不超过100kVA。
2)配电变压器的安装位置应在负荷中心。容量在315kVA及以下的配电变压器宜采用杆上配置,315kVA以上的配电变压器宜采用落地式安装,选用多功能配电柜,不宜再建配电房。
3)当高压变电站10kV出线数量不足或线路走廊条件受限制时,应建设开闭所。
4)开闭所接线应力求简化,一般采用单母线分段接线方式。开闭所再分配容量不宜超过10000kVA。
(2)线路
1)线路选择:10kV线路主要采用架空线路,城区10kV配电网络在商业繁华区、主要道路街道、高层建筑群及城市规划和市容环境有特殊要求的区域采用地埋电缆;其它次要区域采用架空绝缘导线线路,逐步淘汰架空裸导线。
2)线路导线截面选择:按长期规划选型,主干线不小于(120~95)mm2;主分支线不小于(70~50)mm2支线;其他不小于(50~35)mm2。
3)线路供电半径:城区不大于5km;专变用户10kV线路不大于10km。其他供电半径不超过15km。
(3)网络结构
1)10kV电网实行分区分片供电,明确供电区域,相对独立,分片供电,不交错重叠,但相邻供电区域应通过联络线进行相互支援。
2)10kV主干线路宜分为2~3段,大至每(5~7)km装一台分段开关,主分支线上装分支开关,分段距离根据负荷和电网结构确定。
3)城镇配电网应采用环网布置,开环运行的结构。乡村配电线路以单放射式接线方式为主,较长的主干线或分支线装设分段或分支开关,有条件应推广使用自动重合器和自动分段器,并留有配电网自动化发展的余地。